Новая версия «С2000-4» вер.3.80

Болид

Постоялец
Сообщения
141
Реакции
0
Город
Москва
Добавлены новые функции и проведены доработки.


  1. Логика работы и набор параметров входов для контроля пожарных извещателей приведены в соответствие с СП 484.1311500.2020, включая выбор алгоритма формирования сигнала «Пожар». Подробно алгоритмы А, В и С были рассмотрены на вебинаре, запись которого доступна на нашем YouTube-канале
  2. Поддержано отключение/включение контроля и управления входов и выходов по команде от прибора «Сириус» или пульта «С2000М»
  3. Введена защита паролем от несанкционированного чтения и записи конфигурации в программе Uprog
  4. Добавлены новые конфигурационные параметры для более гибкой настройки режимов контроля доступа и управления охранной сигнализацией со считывателя (длина серийного номера ключа, защита от подбора кода, передача событий об открытии/закрытии двери, время управления со считывателя)
  5. Расширен набор формируемых событий
Прошивка версии 3.80 совместима блоком «С2000-4» версии 3.70 и выше.

Обновление прошивки и конфигурирование блока осуществляется с помощью программы Uprog v4.1.6 и выше.
 
Последнее редактирование модератором:

Андрей

Прохожий
Сообщения
1
Реакции
0
Имя
Андрей
Город
Иркутск
Организация
ООО "Даром"
Не могу управлять пожарным шлейфом нового С2000-4 из Орион-про. С охранным шс проблем нет.
 